Нужен совет по ИПБ
Создана: 28 Июня 2017 Срд 22:54:06.
Раздел: "Радио и электроника"
Сообщений в теме: 21, просмотров: 7345
-
Здравствуйте.
Поясните, те кто в теме, ибо школа давно закончена, и память о уроках физики уже не та.
Есть ИБП Ippon 1400. Аккумы умерли пару лет назад. Стандартные 12В 7Ач х 2 шт.
Что будет если я например подключу вместо них автомобильный аккум? Он будет заряжаться? И держать дольше при одинаковых нагрузках?
Можно ли поставить 2 шт х 9Ач 12В (размер одинаков) будут ли они заряжаться\дольше держать? -
С этого вопроса и нужно начинать.ZED писал :ТС подробностей не сообщил. Но ИБП предназначен в т.ч. и для своевременного и безопасного отключения ПК в соответствие с планом электропитания. Это не фонарик, который потух и его заменил.
Совершенно верное замечание.ZED писал :Внезапно, у ИБП есть инвертор И он ощутимо греется. Посмотри систему охлаждения онлайн моделей. Домашние модели до 1000 ВА часто даже на пассиве охлаждаются, т.к. для штатной батареи цикл разряда-заряда достаточно короткий.
Изначальное назначение ИБП — это обеспечение возможности безопасного отключения оборудования на случаи внепланового прекращения электроснабжения. В силу этого радиатор охлаждения силовых ключей инвертора в нём делается соответствующим, рассчитанным на кратковременную нагрузку. Типичный радиатор инвертора ИБП представляет собой массивный брусок из алюминиевого сплава с минимальным оребрением, что обеспечивает высокую теплоёмкость радиатора, но не способствует уменьшению теплового сопротивления радиатор-воздух. После завершения аварийного отключения горячий радиатор долго рассеивает тепло.
В силу этого предельная мощность инвертора ИБП при использовании в нестандартном для него длительном режиме должна быть значительно снижена. -
У меня на работе APC BE525RS + стоамперник гелевый. Много лет уже.
Заряжается долго, но не раз выручал, когда на весь день электричество вырубали. Работает на комп с монитором, паяльник, несколько ламп освещения и усилок для музычки.
Дома + 18А/ч батарея. Тоже без проблем. Работает на комп, муз центр, настольную лампу, монитор и вентилятор. -
Я как сжег лампу (расплавился трансформаторный БП) от меандра, так больше к дешманским упсам на пушечный выстрел не подхожу. А еще у них КПД скотский. Дома 2 APC SmartUPS. В России бывает столько всякого, что я на полном серьезе хотел брать онлайн упс с генератором Но, перейдя на ноутбуки, успокоился. Ноуты вообще можно от лития питать.
-
У ноута встроенный акум не только заменяет UPS, но ещё и позволяет автономно работать куда дольше. :) И для питания ему достаточно постоянки, что гораздо проще сделать.ZED писал :Ноуты вообще можно от лития питать.
А ещё за нефиг делать спалить APFC в современно блоке питания несинусоидальным напряжением. Такие блоки сами заточены на потребление синусоидального тока, требуя при этом соответствующую форму напряжения на входе.ZED писал : Я как сжег лампу (расплавился трансформаторный БП) от меандра, так больше к дешманским упсам на пушечный выстрел не подхожу.
А вот старые блоки без PFC сожрут что угодно, хоть постоянку. -