    Какой он может быть ?
    Конкретно сварочник Дуга 318 М1 Профессионал в идеальном состоянии-не работавший.
    Жрёт ХХ 25ампер Exclamation
    Всю вторичку отцепил.
    Дохлая первичка или такое возможно Вопрос
  2. 06 Января 2019 Вск 23:56:44
    Держи схему, вроде оно. Там регулировка по вторичке идёт, если соседние контакты будут замыкать, то и будет ХХ шкалить. Ну или переключатель косячит. Дебилизм по вторичке регулировку делать. Я , когда себе делал, то по первичке числом витков регулировка шла. Да и 300А с такими диодами петросяншоу.Смайлик :-)



    Смайлик :-)
  3. YoG-FL


    Активист


    Более 10 лет на форумеМуж.
    07 Января 2019 Пон 11:03:53
    согласен... ерунда какая то... что там за галетник, если 300 ампер держит?
    а по поводу диодов... на новых вду, сэлма многопостовых подобные стоят, и ничего. Был один случай, когда спалили их, но там форс-мажор был. Пришлось срочно колхозить мост на 4 диодах, пока новый не купили, так сварные матерились, ибо дугу держит хуже.
    А по теме, все таки рекомендую снять транс, мож от старости где нить изоляция сгнила или крысы съели Very Happy и шьет на корпус вторичка...