Index · Правила · Поиск· Группы · Регистрация · Личные сообщения· Вход

Список разделов Радио и электроника
 
 
 

Раздел: Радио и электроника Принудительное включение частотника 

Создана: 25 Января 2018 Чтв 20:09:33.
Раздел: "Радио и электроника"
Сообщений в теме: 6, просмотров: 4018

  1. Ehz55


    Начинающий


    Более года на форуме. (634 дн.)Новичок, лимит 1 сообщение в час
    25 Января 2018 Чтв 20:09:33
    На совсем радио, но около.
    Дано: iek control l620
    Все настроено, работает, и так далее.
    Надо: при подаче питания с контактора автоматически включать двигло.
    Имеем вот такую схему:

    [внешняя ссылка]

    Картинку вставить не дает, не нафлудил еще.

    Вешаем перемычку com-x1, и назначаем х1 "ход вперед".
    Ничего не происходит.
    Как жить дальше?
    Спасибо.
  2. 25 Января 2018 Чтв 20:43:50
    Ehz55 писал(а) :
    Спасибо.


  3. 25 Января 2018 Чтв 21:15:19
    То есть, если сначала подать питание, а потом замкнуть X1, то мотор запускается? А если подать питание с уже замкнутым X1, то нет?

    Тогда есть такой вариант: замыкать X1 не перемычкой, а сигналом READY самого инвертора, выведя его на DO или на релейный выход.
  4. 26 Января 2018 Птн 7:59:04
    Режим работы и вход для запуска задается через меню настройки. Нужно просто выставить нужные параметры и установить перемычку для запуска согласно мануала: [внешняя ссылка]
  5. Ehz55


    Начинающий


    Более года на форуме. (634 дн.)Новичок, лимит 1 сообщение в час
    26 Января 2018 Птн 18:13:23
    Всем спас ибо, победил.
    По умолчанию управление включено тольеко с панели (Р0-07)
    Терминальные входа отключены..
  6. 26 Января 2018 Птн 18:36:46
    Да не за что. По работе с вентсистемами постоянно с частотниками сталкиваюсь! Ежели чего пишите в личку, помогу.